土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教室内变配电室面积如何确定

求教室内变配电室面积如何确定

发布于:2007-04-10 13:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一商场,整体三层,局部五层,一至三层各1万多平方,每层分三个防火分区,甲方不要求设空调。另外还有一些消防设备,总负荷应在100KW左右。现在正在做方案,建筑设计人员问我变配电室应该多大。小弟是新手,查了好多资料也没头绪,还请各位老师指教。
我估算了一下,如果不设空调,用电容量应该不到1000KVA。我想设一台800KVA变压器,引入一路高压线,另引入一路低压线作备用电源。每个防火分区各设一个电气竖井。不知是否妥当。最重要的是变配电室设在一层,面积应如何确定

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liyc008
    liyc008 沙发
    先计算变压器容量,根据低压出线选择低压配电柜数量及形式,然后问建筑设计人员大概可以放在什么位置,再布置一下变压器\高低压配电柜等摆放一下,并预留负荷发展所需的出线间隔即可.
    2007-04-11 20:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • zyygxf
    zyygxf 板凳
    按规范将你所需的高低压配电柜,变压器等摆放一下,并预留负荷发展所需的出线间隔即可.
    2007-04-10 19:16:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

55kw变频器启动时有频率无电压,电流

三菱FR-F540-55K变频器在启动过程中频率在增加而变频器的输出有时有电压和电流有时无电压和电流,同行们有谁知道的可以告诉我好吗?

回帖成功

经验值 +10