土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教室内变配电室面积如何确定

求教室内变配电室面积如何确定

发布于:2007-04-10 13:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一商场,整体三层,局部五层,一至三层各1万多平方,每层分三个防火分区,甲方不要求设空调。另外还有一些消防设备,总负荷应在100KW左右。现在正在做方案,建筑设计人员问我变配电室应该多大。小弟是新手,查了好多资料也没头绪,还请各位老师指教。
我估算了一下,如果不设空调,用电容量应该不到1000KVA。我想设一台800KVA变压器,引入一路高压线,另引入一路低压线作备用电源。每个防火分区各设一个电气竖井。不知是否妥当。最重要的是变配电室设在一层,面积应如何确定

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liyc008
    liyc008 沙发
    先计算变压器容量,根据低压出线选择低压配电柜数量及形式,然后问建筑设计人员大概可以放在什么位置,再布置一下变压器\高低压配电柜等摆放一下,并预留负荷发展所需的出线间隔即可.
    2007-04-11 20:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • zyygxf
    zyygxf 板凳
    按规范将你所需的高低压配电柜,变压器等摆放一下,并预留负荷发展所需的出线间隔即可.
    2007-04-10 19:16:10

    回复 举报
    赞同0