土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于开关的选择

关于开关的选择

发布于:2004-01-12 08:48:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下是引用大鼻山在2004-1-12 19:25:00的发言:
从道理上讲,一旦户内短路,K2和K3都可能跳闸;即使上一级开关高出一个规格,短路时照样都可以跳,这种情形,你很难保证选择性,也无必要保证选择性。

但即使都跳,也不要惊慌失措,因为规范也允许,住宅用电属于非重要负荷嘛,无选择性是可以的。大不了,你跑到一楼的电表箱去再合闸嘛,也不费事的。

你实在愿意,还可以把户内总开关搞成2极隔离开关嘛。

我本人80%的设计是两个同规格的断路器,20%是断路器+隔离。

是因为短路器本身的技术原因造成不能选择么?延时整定的不同,不能保证选择性么?

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • bbxiaosan
    bbxiaosan 沙发
    大家说的是什么东西,我怎么没看出来呢
    2009-02-18 22:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • tigerwu198
    tigerwu198 板凳
    个人认为K2,K3应该不用考虑选择性,按同一级选择就可以了。
    2008-09-04 14:13:04

    回复 举报
    赞同0