以下是引用大鼻山在2004-1-12 19:25:00的发言:
从道理上讲,一旦户内短路,K2和K3都可能跳闸;即使上一级开关高出一个规格,短路时照样都可以跳,这种情形,你很难保证选择性,也无必要保证选择性。
但即使都跳,也不要惊慌失措,因为规范也允许,住宅用电属于非重要负荷嘛,无选择性是可以的。大不了,你跑到一楼的电表箱去再合闸嘛,也不费事的。
你实在愿意,还可以把户内总开关搞成2极隔离开关嘛。
我本人80%的设计是两个同规格的断路器,20%是断路器+隔离。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2210 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
bbxiaosan
沙发
大家说的是什么东西,我怎么没看出来呢
2009-02-18 22:10:18
赞同0
-
tigerwu198
板凳
个人认为K2,K3应该不用考虑选择性,按同一级选择就可以了。