土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [求助]变压器速断保护灵敏系数不够,采用复合电压电流速断保护如何接线,如何整定值?
变压器采用纵联差动保护,可对变压器内部微小短路故障有较高的灵敏度。我想负序保护也一样,主要用于变压器的内部故障保护。变压器外部故障保护通过速断保护灵敏度应该是够的。

全部回答(20 )

  • electricity


    "如果你能够使电流速断保护定值满足既躲过变压器二次最大短路电流而又不小于2倍保护安装处最小短路电流的条件..." 好像写错了, 应该是小于1/2保护安装处末端最小短路电流
    2009-09-09 13:59:09 来自 PC 评论 举报
  • xxlmy123
    速断保护动作值应按躲过变压器低压侧故障整定,否则无法与低压侧保护配合,也可以改为限时速断,这样保护动作值可按与下级速断保护动值配合进行整定,取值也许以降低,使灵敏度提高.具体看相关规程,
    2008-09-27 10:25:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10