土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助跌水问题

求助跌水问题

发布于:2012-09-20 20:09:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
就是我的室内雨水管要接入室外检查井,但是很多连接都是小于90度,规范里面4.3.18有一条“连接处的水流偏转角不得大于90°。当排水管管径小于等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制。"
有个概念不是很清楚,想请教一下 ,DN300的管要接到DN500的管道里面,假如DN500的管底标高是100m,那么DN300的管底标高应该是100.2m,我想问下 在这种情况下,跌水底是以100m计算还是以100.2m计算,也就是我的管子小于90度要接进来,标高是100.3m还是100.5m计?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • leo19870810
    leo19870810 沙发
    我觉得管顶平接至少要保证,也就是上游管顶标高等于或高于下游管顶标高.300的管子用100.3标高,管顶高100.6高于500管的管顶100.5,底标高的跌落差大于300,这个设计取100.3就可以了。
    2012-09-28 09:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • ley
    ley 板凳
    造成混淆不清是规范问题,应为“与出水管的夹角不小于90°,更容易理解。
    2012-09-27 23:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的管全部都有标注了,删不掉

那个0m不懂点了那个自己出来了,关不掉

回帖成功

经验值 +10