以下是引用b2k在2004-2-8 19:17:00的发言:
几个观点:
1、大对数不能用于垂直干线
但事实上是可以的,只是效果不好,因为5类大对数线缆 (25对/50对) 铜线密度过大,近端串扰肯定会比较严重 (还有伴生的远端串扰) ,实际情况是5类大对数线缆能在10M交换/共享网络环境下使用,但不能用于100M环境,用于语音是没问题的。
2、90/100米限制
大家讨论的都是理论值,在一般情况下要满足100M要求,实际有效的距离在线材质量比较好的情况下大概是90米,线材差的情况下是70米,超过这个距离误码率就会有较大升高,从而比较严重的损失传输速率,比较差的线材在极限距离上基本上是只有物理导通了,根本无法传输数据,相关的测试问题可以去福虏柯(测试设备生产商)的网站上去查。
3、采用第2层交换机(低段用uplink口或是高端交换机使用级联)的成本高于使用光纤直连
实际上目前普通不带网管功能和3级交换功能的交换机的价格并不高,低端的交换机甚至远比交换机上的SX模块都便宜的多,但低端的交换机在同一交换机下的网络安全性会差一点(依然能通过特殊方式进行sniffer),但在一般应用中这不是什么大问题,只是对于有特殊要求的网络在设计时要考虑进去。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.15 万条内容 · 762 人订阅
阅读下一篇
有没有必要出设备材料表我在一甲级设计院工作10年,工业和民用建筑配电均作过不少的设计,根据我的经验,对工业项目施工图要列出详细的设备和材料,包括名称、规格和型号、数量和单位,对民用建筑也要列出设备和材料名称、规格和型号、数量和单位,但对导线、电缆和穿线管的数量没必要详细列出,因为你统计跟施工实际有出入,作预算时预算师还要量。我也咨询过别的设计院能作到我所说的程度的很少。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(105 )
只看楼主 我来说两句电话与网络系统,只需引入一根光纤,设置一套设备即可
对于低端需求,采用FTTC+xDSL(Fiber to the curb),光纤至机房,
大对数电话线至电井,电话线入户,在户内多媒体箱分电话、网络;
对于中高端需求,采用FTTB+xDSL/LAN(Fiber to the building),
甚至FTTH(Fiber to the home)
回复 举报
2.高层住宅,分设,共箱不共管不共盒,原因是用户密度较大,较易形成中型的局域网未来可以让物业跟通信运营叫板。
3.办公楼,一定要严格分开,并且电井要够大,因为用户密度较大,但桥架不必太大,因为多是光纤到楼层。
4.现代化高层写字间,不仅要严格分开,还要考虑在线槽中设置电话电缆、网络光纤、网络电缆的分隔槽。
回复 举报