土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [讨论]有关电流互感器的问题

[讨论]有关电流互感器的问题

发布于:2004-02-11 16:18:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
没有变化

全部回复(82 )

只看楼主 我来说两句
  • ljt0726
    ljt0726 沙发
    绕几圈,原电流除几
    2009-09-26 09:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • yuguishan2009
    yuguishan2009 板凳
    电流互感器有一次线绕过匝数,一般为1匝,当一匝线圈测量时如果不准确会多绕几匝提高准确度!
    2009-09-24 11:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷开关-熔断器保护变压器的有关问题

昨天发了一篇,说的有点乱,重发一下,先把以前糊仙转的帖子在这里再贴一遍。组合电器(负荷开关—熔断器)在电网改造中的应用及相关技术城网、农网的改造,涉及众多的配电变压器,解决好变压器的保护问题是电网改造的重要内容,直接影响电网的供电质量。  1 负荷开关与熔断器的正确配合才可收到保护效果  负荷开关与熔断器根本区别在于熔断器具有开断短路能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换(当然也应具有一定的开断能力)。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不尽相同,以及熔断器制造上的允许误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,即有首开相。首开相切除故障后如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行对受电设备损害。带有撞击器(俗称撞针)的熔断器配合具有脱扣装置的负荷开关则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,熔断器内存的撞击器以一定的能量击出(通常为1.5焦耳),负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即三相断开。据了解生产厂多采用四连杆机构,当开关合闸操作时,开关中合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。