关于低压配电室进线保护的问题?

发布于:2004-05-05 16:25:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我单位为炼油厂,配电室低压进线保护原来一直没有重视,现在想整定一下,考虑了很久,没有一个满意的结果,基本思路如下: 过流长延时动作值,取为:变压器低压额定电流的1.2倍,2倍动作时间:60s,短延时:取为变压器低压侧最小短路电流的0.8倍,时间:0.4s,速断不动作,以便与上下级配合,不知道如何,请有经验的同仁,或做过这类保护的,指导一下。低压进线,有没有一定之规。谢谢。