大家好,请教高压电缆(如Y-400)具体的阻抗(R和X)和电压压降计算方法!小弟不胜感激......
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
anylinzhou
沙发
我发现一个实例,10千伏只要单相接地时,PT二次线就烧坏,烧的是开口三角绕组的出线,并且有一相PT爆裂,原因是开口三角绕组的出线过插接件时接线错误,形成开口三角绕组短路,系统接地时烧坏,
2007-06-02 07:13:02
赞同0
-
laoniuk
板凳
谐振一般不烧保险的.有可能是PT保险质量不好,开断能力不够,短路烧毁的.
2007-04-30 09:48:30