楼梯间几层设一探测器?

发布于:2007-04-09 17:17:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
审图要求楼梯间为单独探测区域。

请问楼梯间几层设一探测器?依据是什么?不设可不可以?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • firegc
    firegc 沙发
    综合上述意见:
    审图要求楼梯间为单独探测区域,依据为防烟楼梯,需每层楼梯口设置一个感烟探测器,但至少3层设置一个.
    2007-04-19 14:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • firegc
    firegc 板凳


    同意上述说法!
    2007-04-19 14:14:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消防报警方面的一个问题

本人学水的,请教一下一个消防报警方面的问题.我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.