土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 26层的综合楼群楼8层的中庭部分消防怎么做?
问如题,该楼群楼供8层,层高4.8米,从1层到8层均做有中庭,我刚入行不久,又没师父带,各位大侠参谋下啊?我看了规范,觉得是不是该做雨淋系统,不敢确定。

全部回答(13 )

  • zhangminghua7512
    中庭在每层四周设自喷,还应设机械排烟
    2007-05-29 17:12:29 来自 PC 评论 举报
  • zdd37355
    1.应该作防火卷帘(特级),2.必须作消防排烟风机大于17000立方米的,4次,小于17000,6次。别的暂时想不起来了!
    2007-05-28 07:45:28 来自 PC 评论 举报