发布于:2007-04-09 13:59:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
75kW电机,500kVA变压器,供电距离650米。电机起动时电机端电压为82.7%,运行时电压降为3.5%。
有好多设计工程师认为上单纯的软启动器能解决起动时的电机端电压,能让电机端电压在85%以上。他们的逻辑是软启动器控制起动系数小于4,则启动时压降小于4×3.5%=14%。
我认为这样不合理,因为起动系数小于4时,电压已经不是380V了,只有200多了。何谈能解决电机的端电压。这样的起动系数有何意义!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句我赞同你的观点。
用手册上繁琐的公式计算后,用2根185 的电缆起动时电机端电压为82.7%,再增加电缆截面后对改善端电压的意义不是太明显。
回复 举报
软启动器减小起动电流的方法是降低起动电压。用手册上的公式代入电压和起动系数计算后,电机端电压更低,还不及直接起动呢。有兴趣的话自己可亲自计算以下。
回复 举报