土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动器有这么用的吗?

软启动器有这么用的吗?

发布于:2007-04-09 13:59:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
75kW电机,500kVA变压器,供电距离650米。电机起动时电机端电压为82.7%,运行时电压降为3.5%。

有好多设计工程师认为上单纯的软启动器能解决起动时的电机端电压,能让电机端电压在85%以上。他们的逻辑是软启动器控制起动系数小于4,则启动时压降小于4×3.5%=14%。

我认为这样不合理,因为起动系数小于4时,电压已经不是380V了,只有200多了。何谈能解决电机的端电压。这样的起动系数有何意义!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiongbng
    xiongbng 沙发

    我赞同你的观点。
    用手册上繁琐的公式计算后,用2根185 的电缆起动时电机端电压为82.7%,再增加电缆截面后对改善端电压的意义不是太明显。
    2007-04-12 22:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiongbng
    xiongbng 板凳


    软启动器减小起动电流的方法是降低起动电压。用手册上的公式代入电压和起动系数计算后,电机端电压更低,还不及直接起动呢。有兴趣的话自己可亲自计算以下。
    2007-04-12 22:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离的问题

请问一下:abb的隔离熔断器组可以分到哪一类里面?A隔离B负荷开关C断路器我对这个问题很模糊,abb的隔离熔断器组和熔断器式刀开关有什么不同?

回帖成功

经验值 +10