发布于:2012-09-20 14:37:20
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
一个奇怪现象:用2个交流接触器来拖动4个压缩机,每个压缩机功率均为6匹(额定电压为380V AC),一个接触器同时拖动两个压缩机,控接触器的额定电流为32A,制电压为220V AC,两个接触器的控制电压一样,但是奇怪的现象为:其中有个接触器打火,另一个却没发现打火,测量电压正常,对换接触器,还是原来位置上的打火,对换负载,同样还是打火。
请各位帮忙看看是在什么情况下,接触器容易打火?一个接触器同时拖动两个感性负载,需要考虑哪些因素的影响?
两个压缩机同时工作的额定电流不超过20A,选择的接触起应该不会小.而且已经在这个项目上用了30多年的设备.应该不会小的.是否还有别的因素?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板建议,把会打火的回路电源线换粗,减小电机起动时的电压降,保证接触器线圈电压,就不会抖动了。
还有另一个方法,把接触器二次线圈回路的电源从不打火的回路临时接一下,试试电机起动,如果不打火了,说明“电源线太细”的原因是正确的。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-23 20:15 编辑 ]
回复 举报
打火时测过电流没有?
回复 举报