土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触器打火起因是什么

接触器打火起因是什么

发布于:2012-09-20 14:37:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一个奇怪现象:用2个交流接触器来拖动4个压缩机,每个压缩机功率均为6匹(额定电压为380V AC),一个接触器同时拖动两个压缩机,控接触器的额定电流为32A,制电压为220V AC,两个接触器的控制电压一样,但是奇怪的现象为:其中有个接触器打火,另一个却没发现打火,测量电压正常,对换接触器,还是原来位置上的打火,对换负载,同样还是打火。
请各位帮忙看看是在什么情况下,接触器容易打火?一个接触器同时拖动两个感性负载,需要考虑哪些因素的影响?
两个压缩机同时工作的额定电流不超过20A,选择的接触起应该不会小.而且已经在这个项目上用了30多年的设备.应该不会小的.是否还有别的因素?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    接触器在电机启动时打火(抖动),换过其他的,只是装在这个固定位置上的一个会打火。

    建议,把会打火的回路电源线换粗,减小电机起动时的电压降,保证接触器线圈电压,就不会抖动了。

    还有另一个方法,把接触器二次线圈回路的电源从不打火的回路临时接一下,试试电机起动,如果不打火了,说明“电源线太细”的原因是正确的。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-23 20:15 编辑 ]
    2012-09-23 20:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    是启动时打火还是运行中打火?
    打火时测过电流没有?
    2012-09-20 14:45:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线等,急求威胜3相3线电度表如何下通讯地址

威胜 3相3线DSSD331电度表 为什么下不了通讯地址 在线急等

回帖成功

经验值 +10