土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风管选经问题,高手请指教

风管选经问题,高手请指教

发布于:2007-04-09 11:27:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高手请指教,我是新手
一76M2万级净化车间,吊顶2.6M,按换气次数30计算,需风量76*2.6*30=5928M3/H
主管风速8-12M/S,取10,得出主管截面积5928/3600/10=0.165M2
选600*400按计算都大了很多,实际小了,请问下各位高手计算出了什么问题?
谢谢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • yeshmk
    yeshmk 沙发
    我怎么记得低压的取8-10M/S呀
    2007-04-25 20:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • hnxujian
    hnxujian 板凳
    总管和总支管6--8m/s
    分支管5--7m/s
    送回风支管3--5m/s
    2007-04-25 16:23:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电解钢板相关问题

请问手术室用的电解钢板价格大概是多少?怎样安装?

回帖成功

经验值 +10