 综合利用洁净气流,将工艺过程和空调系统的热回收,是可以直接获益的节能措施。对于无尘粒影响的药厂洁净室,实行洁净气流串联,将洁净室按洁净度高低串联起来,最初的送风经过高级别送至低级别的房间后再回到空调机组,可省去若干高效 空气过滤器。对于以消除余热为主、净化要求不太高的房间,可交*利用洁净气流,并采用下送上回流向,下送可减少送风速度,提高送风温度,减少温差,而上回则可提高回风温度。
  药厂洁净室工艺装备的设计和选型, 加药装置在满足机械化、自动化、程控化和智能化的同时,必须实现节能化。如对水针剂生产,可设计入墙层流式新型针剂灌装设备,使机器与无菌室墙壁连接在一起,而维修在隔壁非无菌区进行,不影响无菌环境。由于机器占地面积小,减少了洁净车间中100级平行流所需的空间,以及工程投资费用和人员对环境洁净度的影响,大大节约了能源。同时,应采取必要的技术措施减少生产设备的排热量,降低排风量。如尽可能采用水冷式设备,并加强洁净室内生产设备和管道的隔热保温措施,减少排热量,降低能耗。
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.04 万条内容 · 1397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

FFU风机过滤单元的包装有何特殊要求?

  FFU风机过滤单元是空气过滤器中一种比较先进的设备,适用于很多对于生产环境有高要求的场合,解决了很多困扰我们的环境污染难题。而今天我们主要看的就是FFU风机过滤单元在包装中的特殊要求。  FFU风机过滤单元材质采用进口环保复合铝锌板,永不生锈、耐腐蚀、轻巧坚固,箱体采用黄金分割比例点设计,美观大方;超薄机身厚度仅为 232cm ,风压扩散均匀,出风面风速均匀稳定,功耗低运行成本低,工作寿命长达80000小时以上。风机控制采用三档调速,电路均采用热感应触摸开关控制,集成配置让控制更安全更平稳;并预设集中控制功能。可根据客户需求,制作不同规格的非标产品,如滤网种类、箱体材质等变更,人性化设计机组附装不锈钢把手,使搬运及安装更为方便快捷。