这样做,管径是不是有点大了?
这样做,管径是不是有点大了?
我做了一个项目的扩初设计,消防用水总量62.8l/s,不设消防水池,接市政两路消防进水,我设计接市政得管径是DN200。结果甲方说管径有点大,非让我改不行,请问我设计的管径是不是大了点?
发布于
2007-04-09 11:21:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(60 )
xuyun028
黑体字就是强条,没有什么好商量的.不管是应还是宜.
2007-04-16 20:32:16
来自 PC
评论
举报
banshanxue
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.3条注3
原文为:消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
虽为黑体字,但有“不宜”二字,我个人理解设计流速可以适当超过2.5m/s。大家有何见解?