土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样做,管径是不是有点大了?
我做了一个项目的扩初设计,消防用水总量62.8l/s,不设消防水池,接市政两路消防进水,我设计接市政得管径是DN200。结果甲方说管径有点大,非让我改不行,请问我设计的管径是不是大了点?

全部回答(60 )

  • xuyun028
    黑体字就是强条,没有什么好商量的.不管是应还是宜.
    2007-04-16 20:32:16 来自 PC 评论 举报
  • banshanxue

    《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.3条注3
    原文为:消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
    虽为黑体字,但有“不宜”二字,我个人理解设计流速可以适当超过2.5m/s。大家有何见解?
    2007-04-16 09:57:16 来自 PC 评论 举报