土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ TN系统中严禁断开PEN线,为什么?
TN系统中严禁断开PEN线,为什么?<民规>里规定不允许断开PE线,可以理解.

全部回答(105 )

  • gaojianman
    TN中:
    如果PE断,那么当相线触壳,所有与带电设备外壳通过PE相连的设备都会带220V电压。
    如果PEN断,那么无论相线触不触壳,所有与带电设备外壳通过PEN相连的设备都会带220V电压。
    所以,PE不能断,PEN更不能断。
    刚接触电,我的观点可能有误,如果错了,请大虾们不吝赐教
    2005-01-29 13:14:29 来自 PC 评论 举报
  • 国永
    TN-C系统中,PEN不能断的最大危害是安全问题。因为,PEN线既作零线,又做安全接零保护线,两者合2为一。作为零线,只要有单相电器在工作,就有电流通过;作为保护零线,平时接在了设备的外壳起保护作用。在正常情况下,由于PEN线连通变压器中心点,且直接接地,在零线上没有电压,设备的外壳也没有电。一旦PEN线断了,则零线上的电流就通向所有接零保护的设备,使机器的外壳带电,这是及其危险的。所以,决不允许PEN线出现断开。
    2004-08-10 15:54:10 来自 PC 评论 举报