本人在做一个焦作的项目,以前做
给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求。其中有两点不明白:
1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说是收集内机的水管,室外机冷凝水很少,那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢?(室外空调板设置地漏可以保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通,这样室内机冷凝水可以直接穿墙到室外,再到预留的三通内。
2 空调设置在阳台上,阳台暂时半封闭(不保证日后住户装修给全封闭):阳台上有阳台立管,个别会有雨水立管。我的想法是利用阳台的阳台立管,即阳台洗衣机立管,地漏为两用地漏,洗衣机污水和空调冷凝水共同排放,但这样有个问题,空调冷凝水干净可以排至雨水或者散水的,这样一来增加了污水的流量。
或者利用雨水立管,即阳台的雨水地漏共用,但这样也有个问题,阳台如果被用户全封闭,地漏被封上怎么办?
综上所述,请各位大侠帮忙提点意见,互相讨论下实际工程中,各位遇到这类为题是如何解决的?
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句-
julia_julie
沙发
好迷糊的问题半知半解了啊
2014-01-23 11:30:23
赞同0
-
luozheng123456
板凳
首先,空调冷凝水不能散排,其次,冷凝水不能与雨水管直接连接排,这个是环境卫生问题防止臭气内逸;可以采用隔断排水的方式接入雨水管。最后,可以单独的凝水管排到雨水井,但要做水封,或者室外做个水封井,再排入雨水管
2012-11-12 18:41:12
赞同0