土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [求助]强弱电合用的井内设一个接地端子箱行吗

做一多层酒店,建筑上仅给一个合用的电气井,将强,弱电分设于两侧。问题是接地端子箱设一个行吗?强电对弱电有影响吗?

全部回答(15 )

  • alft118
    两种情况现在在现实中是并存的,但必须注意N线接地电阻逐渐增长,则地线电位也会逐渐上升,对许多计算机网络设备有威胁!
    2007-05-16 08:03:16 来自 PC 评论 举报
  • szhen136
    更正以上电阻要小的说法,强弱电共用接地是完全可以的,但前题是接地电阻必须满足接地电阻小的那个。
    2007-05-15 16:16:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10