求助!10KvPT的击穿保险位置,小弟急,谢谢
求助!10KvPT的击穿保险位置,小弟急,谢谢
请问我开口三角形接线PT的击穿保险安装在哪个线圈?
TVa和TVc引出线,TVb为中间线圈
发布于
2007-04-09 08:25:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zdw118
TVc接JBO即可.但是直接接地点在中控室或电压并列屏上.
2007-04-10 15:43:10
来自 PC
评论
举报
hkshaochanggen
看一看:这样接线
2007-04-09 17:58:09
来自 PC
评论
举报