0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
断路器
返回版块7.27 万条内容 · 391 人订阅
阅读下一篇
(搬家)慎用微型断路器!现在微型断路器可以做到100A的额定电流,但是分断能力一般都只有4.5KA,6KA,或者10KA,有的楼层配电箱的分支回路电流也就几十安,有些人不计算短路电流,会选用微断,但往往有时候三相短路电流会达到15KA以上,微断的分断能力是达不到要求的,如果发生三相断路,就可能烧毁断路器引发电气火灾。所以我认为计算短路电流是非常重要的,校验接地故障保护的灵敏性也需要短路电流值,要不然,还有可能发生接地故障时,开关不跳闸,也会引发电气火灾。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报