电感式镇流器在美国
今天当讨论到荧光灯镇流器时,人们常常讨论电子镇流器,然而电感式镇流器仍然是镇流器市场的一个富有生命力和重要的组成部分。本文将比较它们的特点,并得出结论:电感式镇流器也能做到同电子镇流器一样的高效率。政府不应硬性规定,与之相反,政府必须和产业部门一起工作,为了节能改进镇流器产品的规范,以满足市场的需求。
美国的荧光灯镇流器
在美国最通用的电源是60Hz、120和277V。镇流器通常由自耦变压器接用于多只灯管。中国的电源是50Hz、220V,因而镇流器是一个简单扼流圈接用于荧光灯。这两种型式的镇流器都是铜或铝质线圈绕在叠层矽钢片上制成。导线的规格和采用高牌号矽钢片决定了镇流器功率损耗。增大导线规格和采用高牌号矽钢片可降低功耗。镇流器与电容器串接在灯管回路可调整灯管电流和改善功率因数。
美国最流行的镇流器是供双管的快速启动灯和双管瞬时启动灯用的,它可以接标准型和节能型两种灯管。流明系数是商品镇流器输出光通量与同一支灯管在实验室基准镇流器操作产生100%输出光通量之比。
节能电感镇流器
节能电感镇流器比较标准镇流器的铜线规格和矽钢片牌号都要大些,其结果对双管快速启动镇流器减少10W,对双管瞬间启动镇流器减少15W。节能镇流器不能用铝线,因为这样作镇流器体积过大。为了使铝的载流量相同于铜线,铝线必须比铜大2-3号线规。双灯管用快速启动式镇流器的售价大约增加3美元。假设以每年用3000小时每度电费8美分计算,偿还时间是一年零三个月。如果节能灯与节能快速启动镇流器组合,由标准型镇流器和标准型灯管的总损耗共减少24W。由此,镇流器瓦数减少25%(96~72W),流明只减少16%(6100~5100lm)。
阴阳阻断式镇流器(混合电路)
电感镇流器制造商已不断地寻找方法,生产一种更加有效的快速启动式电感镇流器。快速启动灯管的加热灯丝电压即使灯管已经启动,但仍不断地在加热,致使每一灯管产生约3W的损耗。镇流器制造商采用一种电子开回路减少6W损耗。这种镇流器标准灯管的输入功率80W,相比之下同样光输出的节能电感镇流器需要86W。这种镇流器的价格比电子的低,比节能电感的高,见下表。 节能电感镇流器、阴极阻断式镇流器和电子镇流器的输入瓦数和价格比较 F40T12镇流器(双灯) 输入瓦数(标准灯) 流明系数% 近似价格比 节能型 86 95 X 阴极阻断式 80 95 1.3X 电子快速型 72 88 2X
电子镇流器
电子镇流器使荧光灯在20KHZ或更高频率下运行而不是电感镇流器的50或60HZ,较高频率使灯光效提高10%。电子镇流器的设计适用于快速和瞬间启动。
美国在80年代中期引进电子镇流器,1988年电子镇流器的销售总量约100万只,占全部镇流器销售量的35%。
电子镇流器改变了美国的镇流器技术,荧光灯T12的34及40W改进为T8的32W。1990年电子镇流器100%用于T12灯,到1993年80%用于32W T18灯。这是由于部分的这种灯要用于能在高频下瞬时启动,而T12快速启动式灯则不能。 电子镇流器比电感镇流器采用更多的元器件,最初有些电子镇流器用了100多个元件,使它比电感镇流器贵3~4倍。由于使用大量元器件,出现了不少可靠性问题。
早先的电子行业中,一家较大的美国公司曾经历过大量镇流器故障的教训,不得不用节能电感镇流器换下电子镇流器。由于不论是元器件故障,还是不好的设计、不合理的制造或很差的质量管理,造成了人们对电子镇流器故障的烦恼。镇流器的更换以及人力物力的费用均由制造厂承担,许多电子公司只好以停业来替代更换镇流器。今天,一些较大的电子镇流器公司的产品质量是极好的,但并不是所有公司销售的电子镇流器都是如此。
荧光灯电感镇流器和电子镇流器运行中的问题
每一处灯光的设置,在确定采用哪一种类型的镇流器效果最好时,必须将系统兼容性问题考虑进去。主要有以下几方面。
波峰系数
高波峰系数造成灯管电极材料冲蚀,缩短灯管寿命。美国标准规定荧光灯镇流器波峰系数不得超过1.7,电感镇流器工作时低于1.7,多数电子镇流器都能做到。
冲击电流
电感镇流器的冲击电流比电子镇流器低。
谐波
笔者所知电感镇流器还没有因谐波出过问题,而电子镇流器在不应有问题,但紧凑型灯的电子镇流器大大超过33%,因而使用它时,可能发生问题。
瞬变过程
电子镇流器使用固体电子元件,它比电感镇流器对高压的电涌更敏感,它可导致电子镇流器过早失败,而电感镇流器则不然。
灯光闪烁
电感镇流器在50或60HZ频率下运行的荧光灯,灯光电压每秒通过零点100次或120次,这可能造成大约25%~30%的闪烁,但这个闪烁一般是不容易看见的。而电子镇流器在20HZ以上频率运行的荧光灯,它将灯光闪烁将到难以察觉的水平。
镇流器的远距离安装
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板目前T8系列产品已完全覆盖美国商业照明市场的所有用户需求,具体的规格等级有(UL号码:E247096):
第一类:谐波含量(THD) ≤20%等级的产品:
产品1: WK-T8-232/IS/120SC------一拖二,2*32W,单电压120V (取得UL/FCC)
产品2: WK-T8-232/IS/277SC------一拖二,2*32W,单电压277V (取得UL/FCC)
第二类: 谐波含量(THD) ≤10%等级的产品:
产品3: WK-T8-432/IS/277HSC------一拖四,4*32W, 单电压277V
产品4: WK-T8-232/IS/120-277HSC------一拖二,2*32W, 宽电压120V-277V
产品5: WK-T8-432/IS/120-277HSC------一拖四,4*32W, 宽电压120V-277V
WELKIN Electronics, a F32T8 (T8, 32W, 120V/277V) Electronic Liner Fluorescent Ballasts manufacturer in China, plans to seek good cooperators from USA, especially who engages in commercial fluorescent lighting.
Available Electronic Ballast (UL Consumer Grade No. E247096) now:
------2*32W, 120V (UL/FCC Listed) Model: WK-T8-232/IS/120SC
------2*32W, 277V (UL/FCC Listed) Model: WK-T8-232/IS/277SC
------4*32W, 277V, Model: WK-T8-432/IS/277HSC
------2*32W,Multi-Voltage/Universal HPF120V-277V, Model: WK-T8-232/IS/120-277HSC
------4*32W,Multi-Voltage/Universal HPF120V-277V, Model: WK-T8-432/IS/120-277HSC
The Linear Fluorescent Lamps being operated are F17T8 24", FB24T8 16.5", F25T8 25W 36", FB31T8 31W 22.5", F32T8 32W 48", F40T8 40W and F25T12 25W
Ballasts are energy efficient, thermally protected, automatic resetting, Class P, high power factor, CBM, sound-rated A.