《工业与民用设计手册》P624页导线用了3根,而我在做设计时往往用5根线引至起重机的控制箱,引5条线的目的主要是考虑起重机的控制回路有可能用单相啊,我做的与书上相矛盾么?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(20 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
请问大家,电缆桥架中的电缆,是否需要有间隙,如果有是多大? 多谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
xswxy
沙发
关于起重机的配线应为3根还是4根的问题,具体要看工作情况,为安全起见最好还是4线,依据如下:
2007-09-18 16:31:18
赞同0
-
zyc818219
板凳
这么总结下来就是起重机不用零线了,那么还是3根好了。
2007-09-18 07:56:18
赞同0
加载更多通用用电设备配电设计规范GB 50055-93
第3.1.19条 起重机轨道的接地,应按现行国家标准《电力装置的接地设计规范》执行。轨道的伸缩或断开处,应采用足够截面的跨接线连接,并应形成可靠通路。当有不导电灰尘沉积或其他原因造成车轮与轨道不可靠的电气连接时,宜增设一根接地用滑触线。当起重机装在露天时,其轨道除采取上述措施外,且应使其接地点不少于两处。