土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我计算一下电力电缆的压降及所须多大电缆

帮我计算一下电力电缆的压降及所须多大电缆

发布于:2007-04-08 19:10:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家帮忙算算
250米的距离
用240的铠装铝芯电缆
负荷是 4台75的电机
可不可以
大约压降是多少
配电室出口420V
用185的铠装电缆可以吗
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 沙发
    不够,YJV22 3*240+1*120铠装铜芯电缆载流量约为495A,如果你电机功率因数0.80,电流约570A,如果电机功率因数0.75,电流607A;故铜芯电缆无法负载4台75的电机,如果铝芯电缆载流量更低;电压降约为9伏。建议选用2根YJV22 3*120+1*95的电缆。
    2007-04-08 19:47:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气中的极是一个什么概念啊

电气中的极是一个什么概念啊,我是刚转行不久,现在设计院学习电气设计工作,在学习中发现1极(1P)二极(2P),三极(3P)等概念,我不知道怎么理解好?请各位教教,先谢过了·

回帖成功

经验值 +10