土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 大家讨论一个关于建筑防火的问题

大家讨论一个关于建筑防火的问题

发布于:2007-04-08 14:54:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  5.3.4 一、二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2层、人数之和不超过50人、每层建筑面积小于等于200m2时,该局部高出部位可设置1部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。
  现在遇到一个工程,主体三层,局部突出一层(即局部四层),有一部楼梯直通底下楼层,面积326平方米,有出屋面的门,是否有必要设置两部楼梯?根据上面的规范条文,好象要有两部楼梯,但实际大家觉得有必要吗?请参与讨论,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yifan.l001
    yifan.l001 沙发
    有没有必要不是我们说了算的 规划局不愿意啊
    2007-06-11 13:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • zitan2005
    zitan2005 板凳
    没人搭理本菜鸟?
    2007-06-05 09:12:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑设计资料

发现超好的建筑资料源!我自己也买了几套.老板人好,而且图也特别清晰!我个人认为对于做设计,相关的资料必不可少,如果谁有兴趣可以去看看.她那还有大量的建筑师,一些经典建筑的视频,相当不错!呵呵!!http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_id=2c55277a2dc53725d6fcf594d1fb8e这个是她的店铺!大家也可以讨论讨论如何更好的利用资料!

回帖成功

经验值 +10