土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 再次求助各位前辈,132KW的空压机,总变压器至少要多大的啊?
再次求助各位前辈,132KW的空压机,总变压器至少要多大的啊?另外,如果我求助的时候可以用土木币打赏感谢不?该怎样操作?

全部回答(17 )

  • lazyterry
    虚心请教,132KW电机肯定不应该是直接启动的,那么不管是软启还是星三角接法,选取的断路器曲线都应该能避开启动电流。那么这个跟你选变压器有什么关系?你说的是变压器-电动机组吧?
    2012-09-26 11:02:26 来自 PC 评论 举报
  • ssqqugamd
    必需降压启动!直接启动对电网或是对工厂都是不合理的或是不允许。可以说这是浪费而不是设计。
    2012-09-25 13:31:25 来自 PC 评论 举报