土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ CT二次侧开路问题

CT二次侧开路问题

发布于:2007-04-08 08:49:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家好,我在工作中发现对于小变比的CT(例如50/5的)当二次册开路时从其一次侧用升流器无法加入电流,而对于大变比的CT(100/5以上的)当二次册开路时从其一次侧用升流器加入电流时其未开路绕组的变比会稍微偏小,也就是从一次侧加入相同大的电流二次册电流偏大。请高手分析一下从原理上怎么解释?谢谢
  • lhx1681
    lhx1681 沙发
    1、CT是不允许在二次开路的情况下作变比试验的,强行作会在二次产生过电压,烧毁二次绕组。你说的第二种情况,很可能将开路的二次绕组烧坏。
    2、二次全部开路时,相当于直接带着CT的励磁阻抗作试验,而励磁阻抗很大,升流器肯定无法加入电流。
    3、你说的第二种情况,首先试验方法是错误的,为什么偏大,要看你具体怎么做的。
    2007-04-12 17:25:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。