  电流互感器和电压互感器在正常运行的时候谁的磁通密度大???  
  谁知道结果 并能讲讲为什么啊  
  希望大家一起说说

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • scor_163
    scor_163 沙发
    谢谢大家了 受益匪浅啊
    2007-04-08 12:10:08

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    肯定是CT的磁密小,因为要保证精度,必须使得CT工作在磁化曲线的初始直线段,且次级基本在短路状态下工作。PT则可以工作在较高的磁密下,保证正确的变比及额定的负载即可保证精度。