土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 鲨鱼饵原创--工厂大开间照明

鲨鱼饵原创--工厂大开间照明

发布于:2004-06-21 21:37:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂大开间照明 <讨论>
染整厂,8000平米,照度要求300,灯高度9.5米,采用金属卤化物灯,400w,32000的光通。维护系数0.7,灯具效率0.6,查表的系数0.6
36x12平米为计算单位面积。N=36*12*300/0.7*0.6*0.7*32000=13.7取14盏。
有没有问题?
还有,想问以下:
400瓦的灯,2X4的线,16的开关,最多一个回路几个灯?
我连了3个一回路,根据是金属卤化物灯的启动电流比较大,各位前辈认为怎么样,?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fw1771
    fw1771 沙发

    我还是没看明白,那位大侠能好好的解释一下楼主的情况,我是新手刚从弱电转强电~

    2004-06-24 11:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • chengshen
    chengshen 板凳
    大空间的照明要达到工作照明的要求能源浪费很大的
    2004-06-24 10:30:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

鲨鱼饵原创--关于电缆根数的选择-->liangjie转移

讨论>关于电缆根数的选择 我在选电缆时:TN-C选4根TN-S选4+1根,在水下选单根,如果平衡的话选3+2根各位前辈请指点我的选法有没有问题?还有想问一下,选3+2,4+1,有什么本质上的区别,还是有什么严格的限制?那什么时候用3根?5根?