djb4119原创--画照明系统图时,备用回路的多少怎么定?以及这些回路的功率怎么算入配电箱的总功率?

发布于:2004-06-21 21:30:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,画照明系统图时,备用回路的多少怎么定?以及这些回路的功率怎么算入配电箱的总功率?谢谢!!
请问,画照明系统图时,备用回路的多少怎么定?以及这些回路的功率怎么算入配电箱的总功率?谢谢!! 按25%预留;
不用计算,总容量在加点取个整数就可以了 我是一般预留3个回路。 备用回路可替代其他回路(当断路器损坏时),这时可不用计算;
2 备用回路做预留回路时,那就要估算预增加的容量;
无特殊情况,25%够了。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心3250
    开心3250 沙发
    这个都好难把握,不同的场合预留情况不一样,除了自己想,最好还是问下有经验的人或者找些实际情况的用电。
    2004-07-15 08:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 板凳

    设计按照基本原则考虑,尽信书则不如无书。


    1)箱子仅作照明,不需考虑过多的备用回路,用于兼顾其它负荷(如有插座回路、动力负荷等)当然要考虑多一些的备用回路。


    2)如果考虑负荷可能增加的场合,可适当加大线路截面,因为我们几乎无法预测10年后生活水平的发展,到时候让用户砸墙换线未免太残酷了。开关应安装实际负荷整定,否则第一动作值不准,第二影响上下级配合。


    从实际运行考虑,负荷加大后换个进线开关是很简单的事。


    所以,加与不加,加多加少,加在哪里,要根据实际情况定,不能一概而论。


    知道变通者为工程师,拘泥于教条者为制图匠。


    经过自己智慧优化的设计是好设计!


    同意船长的设计原则


    不过个人认为做欲留,经验最重要!

    2004-07-01 15:12:01

    回复 举报
    赞同0