一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问主线用多大.N线用多大.一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问你们配多粗的线.这个问题和建筑质检站有一点争义.我们按照国家标准和开关电流配6平方 他们要求和穿管入户线同粗10平方 其实大家都知道穿管的载流量于箱内明敷是不一样的 你们都怎么做