土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教~~关于热水箱及冷水箱~~
本人做过一个工程~~是一个3层楼的宾馆~~屋面设了一个热水箱,用热泵供热。冷水当时设计的是市政供水,用调节阀调节水压。可是我们这里有个老工程师提出屋顶也要设冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保证水压平衡。可是我已经设调节阀了。各位你们看看有没有设冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~谢谢

全部回答(4 )

  • hewei6161
    希望从事给排水专业设计、施工、监理、咨询的同仁能加入32995765,一起来探讨给排水问题
    2007-04-10 09:34:10 来自 PC 评论 举报
  • qixu
    不用设水箱使用“自力式平衡压力恒温混水阀”,压力可以自动平衡,冷热水混合可以调温并保证恒温。
    2007-04-08 19:59:08 来自 PC 评论 举报