我在实际中发现,在加墙荷栽时存在如下问题:
1、开洞的墙如何给梁上加荷载,要折算吗?怎么折算。
2、没有梁的地方墙荷载怎么加上。
还有一个问题,2005年以后的PKPM中有虚构件吗?
以下是本人的看法供大家讨论:
对1、本人将墙荷载按跨中弯距等与简支梁中弯距相等计算出一个Q,该Q一般占不开洞荷载的0.5~0.85。但这样折算后 可以保证跨中弯距相等,其他都不能与实际相同(包括梁裂缝,挠度,以及剪力)
对2、本人在要加墙而不安置梁的地方加一个0截面的梁就可把墙载加到那里了。这样结构自重没有增加,就是加了0柱后对弯距稍有影响(因为软件认为柱是刚性的吧,所以0*0的柱也能承担荷栽)。
我做的0*0的构件是不是就是虚构件呢?通过我实验这样构件加上后程序能够计算,并能判别,计算后图中用虚线表示了。希望大家指教。