土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM在加墙荷栽时存的问题

PKPM在加墙荷栽时存的问题

发布于:2007-04-07 13:39:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在实际中发现,在加墙荷栽时存在如下问题:
1、开洞的墙如何给梁上加荷载,要折算吗?怎么折算。
2、没有梁的地方墙荷载怎么加上。
还有一个问题,2005年以后的PKPM中有虚构件吗?
以下是本人的看法供大家讨论:
对1、本人将墙荷载按跨中弯距等与简支梁中弯距相等计算出一个Q,该Q一般占不开洞荷载的0.5~0.85。但这样折算后 可以保证跨中弯距相等,其他都不能与实际相同(包括梁裂缝,挠度,以及剪力)
对2、本人在要加墙而不安置梁的地方加一个0截面的梁就可把墙载加到那里了。这样结构自重没有增加,就是加了0柱后对弯距稍有影响(因为软件认为柱是刚性的吧,所以0*0的柱也能承担荷栽)。
我做的0*0的构件是不是就是虚构件呢?通过我实验这样构件加上后程序能够计算,并能判别,计算后图中用虚线表示了。希望大家指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 123840272
    123840272 沙发
    看了,正在等待答案。。。。
    2007-04-10 11:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • wruig
    wruig 板凳
    怎么没有一个人回复啊
    2007-04-09 19:20:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑结构设计教程

高层建筑结构设计教程(DOC格式,内附彩图)山东大学,薛云冱编

回帖成功

经验值 +10