低压断路器下进线的几点小不点儿的说明
有的低压断路器不可以下进线的原因:
1、结构原因。下进线时,下端为电源侧,虽然电弧大部分都会进入到灭弧室,但是总有那么一部分游离气体向动触头的连接部分(电源侧)移动,可能发生相间短路;上进线呢,看到过一种金属栅片灭弧室,在它的排气孔上端有用绝缘材料制成的栅状隔板,它能使上部逸出的游离气体得到冷却和消游离,可以避免相间短路等故障。当然,不同灭弧室结构形式是多样的,但是目的都是这么一个。
2、恢复电压原因:恢复电压是指断路器开断短路电流过程中加在动、静触头之间的电压。有稳态恢复电压和暂态恢复电压。下进线的电感、电容、电阻相对于上进线要高许多,所以它的暂态恢复电压要高很多,造成了电弧重燃、熄弧困难。要真正弄明白这些,需要了解电弧理论等电器基本理论,对于生产厂商有用,对于我们应用者来说,知道点就可以了。
下进线因为有悖于人的常规思维,有可能引起触电的危险,带过载、短路保护的电子式剩余电流动作断路器也只能上进线。
有些开关能上能下的原因是因为触头的开距大,相间距大,并采取了隔离等绝缘措施,或独立作成小室,,或者某些塑壳式采用双断点,所以能上能下。