土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ <工厂与民用配电设计手册〉第二版中的一个问题

<工厂与民用配电设计手册〉第二版中的一个问题

发布于:2004-06-21 17:29:21 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
<原创> 〈工厂与民用配电设计手册〉第二版中的一个问题
第175页,母线热稳定效验公式



Smin>=SQRT(Qt)/C SQRT为开平方根函数 C为热稳定系数见表5-8


该公式笔者怀疑有误~!希望各位行家证实!


1、同页的电缆热稳定效验公式
Smin=SQRT(I*I*t)*1000/C
C 的取值一样,同见表5-8,该表未注明C的单位,因同在一表中,单位理当一样。
Smin 最小截面的单位一样,都是平方毫米,开平方根也一样。
唯一不一样的就是Qt和I*I*t ,参照172页,Qt的计算公式
Qt=I*I*t
I 单位为kA
母线的公式不乘1000,电缆的公式却要乘1000,其他单位都一样,那么必定有一个是错误的!否则算出来的单位必定是错误的。
如果电缆公式正确,母线的正确公式也应乘以1000,
2、查〈电力设计手册〉导体热稳定效验公式为
Smin=SQRT(Qt)/C
其中Qt的单位为A2/s(平方安培每秒)
而〈工厂与民用配电设计手册〉中的单位是KA2/S (千安平方每秒)
3、查〈低压配电设计规范>中导体截面4.2.2条
“当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:
s>=I*SQRT(t)/K


式中——s 绝缘导体的线芯截面(mm);


——I 短路电流有效值(均方根值A)
K 绝缘计算系数(相当于上面的C)
又与〈工厂与民用建筑电气设计手册〉第二版中的175页高压电缆热稳定校核公式对不上。


到底哪一个公式是正确的呢?



笔者认为规范中的公式、和〈电力设计手册〉是正确的。而工厂与民用建筑电气设计手册〉第二版中的175页的母线热稳定公式是错误的。电缆热稳定公式是正确的。






<此贴子已经被作者于2004-6-21 17:33:24编辑过>

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wskhehai
    wskhehai 沙发
    哪位大哥《工厂与民用配电设计手册》第二版--电子版的,能否发给我一个。邮箱: wsk_hehai@163.com 谢谢。
    wsk_hehai@163.com
    2009-01-15 16:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • dixianglin
    dixianglin 板凳
    能不能给我发一个<工厂与民用配电设计手册〉万分感谢:szty168@163.com
    2006-12-28 13:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

其他电气设计软件

返回版块

18.08 万条内容 · 132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电系统设计新概念:集成设计软件

供配电系统设计新概念:集成设计软件 2004全国建筑电气行业高峰论坛”胜利闭幕,会上浩辰软件研发人员进行了软件新产品、新技术推广介绍,受到与会嘉宾的好评,提出软件试用申请者很多。   会上浩辰公司资深电气工程师刘志刚在会上发表论文《供配电系统设计新概念:集成设计软件》,此集成设计思路填补了国内技术空白,为真正意义的智能化电气设计专家系统奠定了坚实的基础。 http://www.haochenc.com/autocad/news/yxhd-04061601.asp#1

回帖成功

经验值 +10