土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 补风与送风合用一套管道的时候,风速按照哪个定?

补风与送风合用一套管道的时候,风速按照哪个定?

发布于:2007-04-06 21:57:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
补风与送风合用一套管道的时候,风道内的风速是按照送风的风速还是补风的风速来定,多谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zqquanzhou
    zqquanzhou 沙发
    谢谢大家的指教,我也是想按照送风的选,可是那样风管的尺寸比较大,空间有点受到限制,呵呵
    2007-04-15 10:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • 二虎
    二虎 板凳
    按送风选即可,保证平时使用

    补风只有在火灾时才使用,可不考虑管道噪音之类的,只要满足最大风速不大于规定值
    2007-04-09 12:59:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多