土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于估算消防水泵的扬程问题

关于估算消防水泵的扬程问题

发布于:2007-04-06 21:45:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zzg731017
    zzg731017 沙发
    高差加30m没问题的!!!
    2007-04-11 16:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • silviayun1119
    silviayun1119 板凳
    我们一般在估算沿程损失时候,是每100米计算3-4米损失
    2007-04-11 15:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教~关于仓库喷淋~

现做到一个单层仓库~~本来我做过的是在屋顶加18吨消防水箱的~~但现在考虑是否太浪费。因为消火栓可以使用常压供水。喷淋系统我设想用个4L的气压罐4个喷头10min的出水量~~~~是否可以?如果可以,气压罐该设在什么地方?喷淋泵房吗?还是该设在什么地方?如何接入??~~~~~~谢谢~~~~~~

回帖成功

经验值 +10