<DIV class=quote><B>以下是引用<I>oywb8</I>在2004-6-21 14:39:00的发言:</B><BR>
<P>现有一厂房,长53米,宽36米,高26米,确定为第三类防雷,我用滚球法计算出应用四支20米避雷针在屋顶架设,周围再沿女儿墙设避雷带,但我总觉得避雷针计算不对,因第一次算这东西,没底,还请大家给验算一下?</P></DIV>
<P></P>


计算肯定有误,你之所以计算出错,单根避雷针计算保护这么大的面积,势必造成避雷针过高的问题,影响建筑物的美观,所以要用多根避雷针的联合保护范围计算,滚球法计算时,要注意:避雷针保护的平面是屋顶标高平面,不是建筑物的0标高的平面。也就是说,如果避雷针是安置在屋顶上,避雷针的针高应为实际针高也就是(不计入建筑物高度)。如图,只要在建筑物屋顶设置7根3米高的避雷针即可保护住屋顶平面(一类防雷建筑物)。不需要设置20米高的避雷针。三类防雷建筑物只要在建筑物的四角分别设置一根3米高的避雷针即可防护。附件中有详细的计算过程和图。如果只设置一根避雷针,就需要高10米的避雷针。


以下计算均为浩辰IDQ4.2计算。














<此贴子已经被作者于2004-6-21 17:44:08编辑过>