带互感器三相电度表的这种接法可以吗?
带互感器三相电度表的这种接法可以吗?
我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。
这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。
发布于
2007-04-06 18:54:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wxdchgs
“我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。
这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。”
你看错了。应该是:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,并分别与CT的K1相连,而K2端则分别与3、6、9、相连(不是和N)。N线接入10端。此种接法如6楼所言“优点是接线简单明了”,不用拆联片。
2007-06-19 00:43:19
来自 PC
评论
举报
sunxiaohong66
我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。
这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。
这种接线不能正确计量,3、6、9接至k1,10接至N可正确计量,此为三相星型接线,计费用计量装置不应采用。
2007-06-18 20:05:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hangengli
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
68
粉丝
1
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
