土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 带互感器三相电度表的这种接法可以吗?
我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。
这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。

全部回答(7 )

  • wxdchgs
    “我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。
    这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。”
    你看错了。应该是:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,并分别与CT的K1相连,而K2端则分别与3、6、9、相连(不是和N)。N线接入10端。此种接法如6楼所言“优点是接线简单明了”,不用拆联片。
    2007-06-19 00:43:19 来自 PC 评论 举报
  • sunxiaohong66
    我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。
    这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。
    这种接线不能正确计量,3、6、9接至k1,10接至N可正确计量,此为三相星型接线,计费用计量装置不应采用。
    2007-06-18 20:05:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅