03D201-4第229页,有一句说明,

“表中低压铜母线的选择适用于变压器为Y,yn0接线方式,当采用D,yn11接线方式时,低压铜母线的中性线与相线为等截面。”

不明白的是,为什么Y,yn0的中性母线选择为相线的一半,而D,yn11中性线酌情相线等截面呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhonghongyu0
    zhonghongyu0 沙发
    理论上D,yn11相、零线不平衡电流可达100%,即相、零线同时达额定电流(Y,yno一般不超过25%)。
    2009-04-22 08:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • zwjsdau
    zwjsdau 板凳
    理论上D,yn11相、零线不平衡电流可达100%,即相、零线同时达额定电流(Y,yno一般不超过25%)。