补水系统问题。

发布于:2007-04-06 17:02:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我有一个改造工程,空调系统补水泵扬程52m,系统高55m,为变频补水定压系统,运行时由于补水泵扬程不够,补不上去水,补水泵上气阀能够放出来气,运行时顶不开补水泵出口单向阀,水泵空转,泵入口水发热。请指教上述现象原因,气体是怎么来的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • splqf
    splqf 沙发
    这个问题我在做工程时也遇到,不是气蚀,水泵的气蚀只发生在第一级叶轮处,你这个情况是水泵在出力后,仍然没有达到变频设定要求,变频还在工作,水却出不去,导致水泵泵体里的水温,超过了汽化点,形成的空气,有问题可以加我的QQ422962414.
    2007-08-13 13:19:13