前几天看到一台400KW格力螺杆式冷水机 ,开机十分钟左右就保护了 故障为排气保护, 而显示器的温度显示为40°,手摸排气温度也只有40°左右,吸气端也是一半冷一半热。请教各位高手是怎么回事
补充; 电流是103A,冷凝压力是1561KPa,蒸发压力是647KPa
发布于
2012-09-19 22:46:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
wybbyw
因为
冷库压缩机
一半是吸气一半是排气。
2012-11-03 21:24:03
来自 PC
评论
举报
feizhideng
确认是不是蒸发不良
2012-11-03 15:48:03
来自 PC
评论
举报