土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
为什么压缩机低压一半冷一半热
为什么压缩机低压一半冷一半热
前几天看到一台400KW格力螺杆式冷水机 ,开机十分钟左右就保护了 故障为排气保护, 而显示器的温度显示为40°,手摸排气温度也只有40°左右,吸气端也是一半冷一半热。请教各位高手是怎么回事
补充; 电流是103A,冷凝压力是1561KPa,蒸发压力是647KPa
发布于
2012-09-19 22:46:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
wybbyw
因为
冷库压缩机
一半是吸气一半是排气。
2012-11-03 21:24:03
来自 PC
评论
举报
feizhideng
确认是不是蒸发不良
2012-11-03 15:48:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
woshikongtiaogong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
45
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 835 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )