土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ (搬家)建筑进线开关是否应该设置漏电保护?
单体进线开关是否需要设置漏电保护?
住宅规范要求需要设置,功能是为了防电气火灾,但既然如此,为何只有住宅需要呢?办公楼就不需要防电气火灾吗?还有当变电所在建筑里面的时候,这个防电气火灾的漏电保护应该设置在哪里 ?

全部回答(5 )

  • 城市边缘
    以下是引用molili在2004-6-20 21:50:00的发言:
    我们一般都在进线总箱总开关或面积较大时楼层箱总开关处设300MA或500MA的漏电开关防电气火灾的,在插座回路等设30MA漏电防人身安全,消防负荷都是双电源独立拱电的拉,消防负荷回路不设任何漏电保护,这样做并没有什么矛盾的地方啊!
    想明白了,谢谢!我做的工程多数是设发电机或者EPS,末端切换,但是双电源进线的话,比如两路10KV进线,各带一半负荷,互为备用,那么进线处就不能装RCD了,只能装在低压柜出线(非消防回路)上了。
    <此贴子已经被作者于2004-6-21 14:45:29编辑过>
    2004-06-21 14:32:21 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘
    molili回帖:我们一般都在进线总箱总开关或面积较大时楼层箱总开关处设300MA或500MA的漏电开关防电气火灾的,在插座回路等设30MA漏电防人身安全,消防负荷都是双电源独立拱电的拉,消防负荷回路不设任何漏电保护,这样做并没有什么矛盾的地方啊!
    2004-06-21 14:30:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10