正在加载...
全部回答(5 )
以下是引用molili在2004-6-20 21:50:00的发言: 我们一般都在进线总箱总开关或面积较大时楼层箱总开关处设300MA或500MA的漏电开关防电气火灾的,在插座回路等设30MA漏电防人身安全,消防负荷都是双电源独立拱电的拉,消防负荷回路不设任何漏电保护,这样做并没有什么矛盾的地方啊! 想明白了,谢谢!我做的工程多数是设发电机或者EPS,末端切换,但是双电源进线的话,比如两路10KV进线,各带一半负荷,互为备用,那么进线处就不能装RCD了,只能装在低压柜出线(非消防回路)上了。 <此贴子已经被作者于2004-6-21 14:45:29编辑过>此贴子已经被作者于2004-6-21>
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.69 万条内容 · 230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )