土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 半容积换热器的概念

半容积换热器的概念

发布于:2007-04-06 15:15:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:半容积换热器是如何定义的,与容积换热器有什么区别?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • charli
    charli 沙发
    谢谢楼上的解答,不知道有没有相关标准?
    2007-04-07 19:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • 水锤
    水锤 板凳
    既有快速交换又有贮存调节容积的功能,这是搜集到的一点资料,你参考一下.
    产品型号: HRV-02立式半容积式换热器
    产品描述: 立、卧式半容积式换热器是我厂与中国建筑设计研究院专家共同工发的新一代半容积式换热器,其贮存调节容积可比容积式换热器减少一半,添补了国内无半容积式换热器的空白,并通过建设部专家评定。其优点为:

    1、快速换热部分与贮存调节容积有机地结合为一体,即有快速交换又有贮存调节容积的功能。
    2、传热系数K值高于容积式换热器
    汽-水交换K值=1350~1400Kcal/h.m2.℃;
    水-水交换K值=760~800K cal/h.m2.℃;
    3、贮存调节容积为汽-水10分钟;水-水交换20分钟,占地面积少,维护保养方便宜行。
    4、无死水区、冷水区、容积利用率为100%。
    5、水头损失(壳程)≤0.2m,不影响冷热水压力之平衡。
    6、初期加热利用热水回水管网循环泵工作,形成换热器及热水管网内微循环,取代了国内国外同类产品换热器本身循环泵的设计结构。
    该产品已编入中国建筑标准设计研究所编制的《OIS122-1~10国家标准图集》。

    2007-04-07 14:52:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防给水管道的布置

<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!