现有一台CDW6框架断路器用作母联,不能电动分闸,后改用手动也不能分,怀疑机构有问题,不知如何解决,请高手指点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    东西在手里还能检查不出来?
    2012-09-27 11:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • lin0565
    lin0565 板凳
    断路器不能合闸
    产生原因有:欠压脱扣器无电源电压,未接通。智能型控制器动作后,控制器面板上部的红色按钮没有复位。操作机构未储能;抽屉式的SRW45断路器本体未处于“链接”或“试验”位置;“断开位置钥匙锁”处于闭锁状态。

    排除方法:检查线路,接通欠电压脱扣器电源。按下复位按钮;手动或电动使机构储能;用摇手柄将断路器本体摇至“链接”或“试验”位置,用专门的钥匙打开钥匙锁。