土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 急啊,各位大虾快快回复

急啊,各位大虾快快回复

发布于:2007-04-06 12:45:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现在有一个35K的变电站要改造,就是把以前5000KVA的变压器换成10000KVA的变压器,再增加三回10KV出线;我想问一下,一次部分的35kV导线、CT、开关、隔离刀的容量、电容补偿装置的隔离刀的容量、主变低压侧电缆还能不能用旧的,要换要换成多少容量或者说是型号的呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tanglingxue@co163
    主变容量增大一倍,电流一般也增大一倍,但具体电流可参考设计部门出的设计资料,一般开关、CT、刀闸的容量要大于主变的额定值,是否可利用,要看原来有多大,一般开关、CT、刀闸的额定电流都会大于设计电流
    2007-04-18 09:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    主变容量增大一倍,电流也增大一倍,开关、CT、刀闸的容量要大于主变的额定值,是否可利旧,要看原来有多大,电缆可以增加(与原同规格)并接。补偿装置的容量也需要根据原容量核算。
    2007-04-07 15:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求:火力发电厂生产技术管理

版主,有<火力发电厂生产技术管理>一书吗?急需用谢谢!!

回帖成功

经验值 +10