请问电压互感器辅助二次绕组电压是多少?
请问电压互感器辅助二次绕组电压是多少?
各位大虾,请问电压互感器辅助二次绕组开口电压是100V,其中一相的电压是多少?是100/3还是100/根3?谢谢
发布于
2007-04-06 11:56:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
menghao1688
如果是三相接成开口三角,那他的剩于电压是100V的话那就不好说了,三相已不平横
如果是单个,剩余电压绕组额定电压是100/3V
2007-11-22 11:33:22
来自 PC
评论
举报
livewen
在中性点不接系统中,辅助开口三角形额定电压为100/3V,因为在系统发生单相接地时,开口三角形可产生100V电压