发布于:2007-04-06 09:50:06
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
我2005年参与了一个浆泊、棉短绒生产废水的的调试,水量大约在1.1W立方米每天,其中中段液6500立方每天,黑液3000立方每天,杂用水1500立方每天,COD在7000-7500之间,BOD较底,属于那种生化性能较差的水。我们用的主工艺是一次絮凝沉淀++UASB+++接触氧化法(浮链式)+二次絮凝沉淀+无阀滤池。工程调试阶段从2005年5月开始,厌氧启动比较顺利,好氧反复出现污泥膨胀,并且由于浮链被好氧污泥包裹,曝气效果不好,最后经过处理,排水达到COD 350,色度有点高。请问各路高手,有没有更好的工艺,欢迎赐教!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳