土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问变压器的储油坑和事故油坑是一回事吗?

请问变压器的储油坑和事故油坑是一回事吗?

发布于:2007-04-05 19:28:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
平常我们看到的变压器基础下方,铺满鹅卵石的地方是变压器的储油坑吗?
根据规程:“室外单台油量在1000kg以上的变压器及其他油浸式电气设备,应设置储油坑及排油设施;储油坑容积应按容纳100%设备油量或20%设备油量确定。当按20%设备油量设置储油坑,坑底应设有排油管,将事故油排入事故储油坑内。排油管内径不应小于100mm,事故时应能迅速将油排出。管口应加装铁栅滤网。”
那么,这个储油坑和事故油坑是一回事吗?看了以后有点迷惑,请帮忙解释一下啊。
  • dxwwwqqq
    dxwwwqqq 沙发
    哈哈,10KV的以下就不用排出了,油池做100%储油坑。下部储油,上部垫石。
    2007-04-06 23:41:06