土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】关于主楼带裙房的一点疑问

【请教】关于主楼带裙房的一点疑问

发布于:2012-09-19 14:15:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:主楼带裙房建筑,主楼为33层,裙房为2层,裙房长度较长,突出主楼长度为42m,建筑不想设缝。
想问的是:
1.根据高规3.5.5条,验算上部结构楼层收进的前提是H1/H>0.2,本人认为本工程裙房仅2层故不算收进,正确否?
2.高规3.4.3条3款,平面L形建筑突出部分的尺寸要求,本人认为是针对主楼的平面来说的,不涉及到裙房部分,因此本工程不设缝应该没问题,这种看法是否正确?
3.由于本工程主楼范围内仅在一、二层有错层,其他楼层均无错层,按照超限高层技术要点,此处错层算不算一条超限点?
期待解答,谢谢

1.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 老老李
    老老李 沙发
    只要收进小于0.2,,可以不考虑,也可以不考虑设缝,,错层看你典型梁高,只要不超过,也可不算。
    2013-04-12 17:16:12

    回复 举报
    赞同1
  • lsmbin
    lsmbin 板凳
    谢谢楼上朋友。
    你说的质心偏移超规范应该是高规10.6.3条:上部塔楼结构的综合质心与底盘结构质心的距离不宜大于底盘相应边长的20%。
    但这条的前提条件也是H1/H>0.2吧,详见10.6.1条。这里应该也不算的竖向体型收进吧
    2012-09-19 18:15:19

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】大三学生请教混凝土几个很深奥刁转的问题!

1.混凝土的单轴抗压强度为25MPa,该强度等级的混凝土平板试件受到压应力(即正应力)12MPa和剪应力5MPa,估计混凝土平板试件的破坏形态。 2.常规混凝土圆柱体或棱柱体单轴受压试验中,试件端部条件对试件抗压强度有何影响? 3.承受对称集中荷载的钢筋混凝土简支梁,已知截面尺寸(矩形截面),混凝土强度等级,钢筋(纵筋和箍筋)强度等级。采用双筋截面,试估计该梁所能承受的最大荷载。 由于问题比较刁转,谢谢大家不吝解答了!!!

回帖成功

经验值 +10